    目前使用8102iE的触摸屏,请问大家有没有试过做报警代码的功能?因为需要与设备的手册对应起各个报警的处理方法,所以想在'报警显示'或'事件显示'元件中,显示报警的代码。EBPro版本V6.06.01.400s
39EA98AD-3130-4d8b-A96F-0E501758482C.png
6A5043BE-031A-4de4-8D2F-FA58D5D433D0.png
发表于 2022-10-28 16:16:25 | 显示全部楼层
我建议你 使用多重监控功能 显示错误代码  不要去管编号
1111.png
发表于 2022-10-28 16:20:13 | 显示全部楼层
您好
直接可以编辑编号的是cMT系列触摸屏,如图:
现在的iE系列,我的看法是可以将编号加入在报警信息中。
类别编辑.png