MODBUS RTU (Adjustable)能从3X 0开始,但是读不了0位数据,

[复制链接]
发表于 2022-4-18 14:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
MODBUS RTU (Adjustable)能从3X 0开始,但是读不了0位数据,

实时压力值 01 03 00 00 00 01 84 0A,仪表资料给的压力值读取地址是00 00 位置,但是触摸屏不能读取0位出来,是为什么
 楼主| 发表于 2022-4-18 14:57:58 | 显示全部楼层
用串口测试软件,测试过,压力值是在00 00 位置的,PLC的485ADP,也能从K0位置读出来
发表于 2022-4-18 15:46:48 | 显示全部楼层
您好
您可以将您的信息:贵姓  单位名称(包含区域) 手机号码还有此贴链接发送至tech@weinview.cn
会对应跟进
发表于 2022-4-18 18:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
01 03 00 00 00 01 84很明显01是站号,03是功能码触摸屏要用4X读。3X肯定是04功能码