请教各位大师,我在PLC上做了8个通道的温控程序,然后我想在威纶通界面做一个显示条,每次只显示1个通道的温度,8个通道循环来显示,用什么功能好?
非常感谢!!!!
发表于 2022-1-20 08:47:38 | 显示全部楼层
您好 提供一个我的思路供参考:
1.PLC的8个通道,地址做到PLC的连续地址上;
2.触摸屏这边建议一个资料取样,8条通道,首地址填上第一步中的起始地址;
3.使用趋势图下的通道显示控制。