请教一下,TK6070IP 触摸屏的窗口编号值写入PLC寄存器

[复制链接]
发表于 2021-5-6 21:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
求助一个问题 例如:TK6070IP 触摸屏制作了5个窗口,那么切换窗口后怎样让PLC知道所在哪个画面呢
因为不知道,TK6070IP 触摸屏的基本窗口,其寄存器地址是多少?
发表于 2021-5-7 09:59:32 | 显示全部楼层
您好
可以使用LW9050.