威纶通官方论坛

MT8071IP与FX5U无法通讯

[复制链接]
发表于 2021-2-19 15:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT8071IP与FX5U无法网口通]讯;FX5U网口可以上下传程序,MT8071IP网口可上下传程序,屏IP:192.168.1.100
 楼主| 发表于 2021-2-19 15:32:45 | 显示全部楼层
网线直链与交差都试过
 楼主| 发表于 2021-2-19 15:38:39 | 显示全部楼层
PLC   IP  192.168.1.80   ;子网掩码255.255.255.0   通讯数据代码   二进制;
发表于 2021-2-19 16:20:55 | 显示全部楼层
您好
请上传两端参数设置图,如果这边不好传也可以发送至tech@weinview.cn
以及告知下贵姓,单位名称,手机号码,我们对应跟进。
 楼主| 发表于 2021-2-22 14:51:35 | 显示全部楼层
已发邮箱,请帮忙看看咋回事
发表于 2021-2-22 16:01:05 | 显示全部楼层
已发邮箱,请帮忙看看咋回事

              您好,tech邮箱并未收到MT8071IP与FX5U通讯的参数设置截图邮件,您请核查下呢
 楼主| 发表于 2021-2-22 16:26:00 | 显示全部楼层
我重新发了一次,确认发送成功,请看看
发表于 2021-2-22 16:32:54 | 显示全部楼层
我重新发了一次,确认发送成功,请看看

            您好,现在收到了,已做回复跟进。请注意查收。
 楼主| 发表于 2021-2-23 16:26:51 | 显示全部楼层
请问下《MT8071IP与FX5U无法网口通]讯;FX5U网口可以上下传程序,MT8071IP网口可上下传程序》有结果不?
发表于 2021-2-24 08:32:47 | 显示全部楼层
您好,现在收到了,已做回复跟进。请注意查收。

             您好,您这边没有收到让您排查PLC端SLMP设置的截图邮件吗?
 楼主| 发表于 2021-2-24 11:26:23 | 显示全部楼层
刚发了请查收
发表于 2021-2-24 11:41:01 | 显示全部楼层
刚发了请查收

            已回复,您PLC端的SLMP设备没有添加正确,参考回传截图。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 21:53

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表