威纶通官方论坛

资料取样的数据记录问题

[复制链接]
发表于 2020-12-16 08:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料取样的数据来源是四个数据类型不一致但地址我对应往后排的PLC变量,通道内也是分别对应了这四个变量,但是在线只显示地址第一位的数据,往后排的三个都看不到,是否需要用转换标签把这几个数据变成数据类型一致的变量?具体的操作方法
 楼主| 发表于 2020-12-16 08:48:15 | 显示全部楼层
我已经试过用宏指令写getdata和setdata将数据转移至HMI的内部rw地址了,对应的是rw100,rw102,rw106,rw108,显示还是只显示作为起始的rw100和rw106的int类型的数据,其余两个float和char都不显示
发表于 2020-12-16 09:20:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 weinview 于 2020-12-16 09:21 编辑

您好  如果您是魏工  我司技术已接收您的问题,会电联您跟进;
如果不是,请您将有效的相关信息:公司名称  贵姓 以及联系方式 问题详况(最好附图)
发送至tech@weinview.cn,我司会有对应人员为您跟进沟通问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-12-16 09:47:50 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2020-12-16 09:20
您好  如果您是魏工  我司技术已接收您的问题,会电联您跟进;
如果不是,请您将有效的相关信息:公司名称 ...

对,我是,这个问题折磨我好久了,刚才已经电联我了,我对应做出改正,plc端地址按IW300,md304,IW308,排的int, real,int,对应通道的32位bit  32位float,32位bit,还是只显示第一个iw300的记录
 楼主| 发表于 2020-12-16 09:53:19 | 显示全部楼层
这个触摸屏内部的32位到底占plc的几字啊,4字还是5字?
发表于 2020-12-16 10:05:38 | 显示全部楼层
您好  魏工  可以继续与跟进技术沟通直至此问题解决。
 楼主| 发表于 2020-12-16 12:20:39 | 显示全部楼层
问题已解决
发表于 2020-12-16 14:22:13 | 显示全部楼层
问题已解决

        好的
发表于 2021-1-17 08:32:00 | 显示全部楼层

问题解决了 说一下怎么解决的啊 让大家都了解了解
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-4-26 10:46

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表