威纶通官方论坛

触发式资料取样设置

[复制链接]
发表于 2020-11-16 15:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置触发的位元件后,在三菱的3U系列PLC中编写每8小时触发一次M9元件的程序,MOVP完D350-D359的数据后复位M9。但是触摸屏的资料记录表(日报报表)中无数据刷新

设置界面

设置界面
 楼主| 发表于 2020-11-16 15:32:41 | 显示全部楼层
这种触发式的资料取样,该如何正确设置?
发表于 2020-11-16 17:12:44 | 显示全部楼层
您好
截图设置没有看出异常;如果使用的是历史数据显示的自动刷新格式,请看下附图说明。
历史数据自动刷新说明.png
 楼主| 发表于 2020-11-20 17:15:00 | 显示全部楼层
设置了自动更新,还是没有显示出来
发表于 2020-11-20 17:27:05 | 显示全部楼层
您好
您的参数设置没有看出问题;历史记录自动刷新都没有数据,很可能底层采集文件就有异常;
可以上传下屏中历史记录验证一下;
排查方向:监控屏上有没有接收到触发信号;监控采集的数值屏上可否正常显示。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-26 22:37

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表