威纶通官方论坛

威伦MT6013IP无法使用穿透

[复制链接]
发表于 2020-4-15 15:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680476.html如网址所示,请官网可以给一下接线图和具体的接线图吗?也请不要跟我说官网有例子什么的,就是按照例子来做的……
发表于 2020-4-15 15:52:18 | 显示全部楼层
您好
1.使用串口穿透功能,需要通过内部地址设置使用端口对应参数(如图),参考官网的这个示例D14.串口穿透通讯示例,加入到您现有程序中,下载到屏中对应设置使用的串口参数,生效后实现穿透;
  接线的话,假设您现在使用的MT6103ip  COM2 485 4w连接的三菱的编程口,这样,这根线不动;再使用另一个口上的COM1 232连接电脑,线序是电脑235对应屏的325;

2.若按步骤1使用 还是得不到解决的话,将新的配置参数等信息 包括您贵姓 单位名称  手机号码发送至tech@weinview.cn,我们对应跟进。
串口设置图.png
 楼主| 发表于 2020-4-20 15:49:10 | 显示全部楼层
屏到PLC没问题,我用的是USB转232(公),然后找一根母对母(直连,23交叉都不行),连接两个COM1(电脑端也是com1),就是连接不上
发表于 2020-4-20 17:11:31 | 显示全部楼层
                          收到
若按步骤1使用 还是得不到解决的话,将新的配置参数等信息 包括您贵姓 单位名称  手机号码发送至tech@weinview.cn,我们对应跟进
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-27 03:53

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表