威纶通官方论坛

TK6071IP和台达PLC用RS485 2W通讯不了

[复制链接]
发表于 2020-2-14 16:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教,TK6071IP和台达PLC用RS232通讯正常,用RS485 2W 通讯不了。
在触摸屏这边设置 COM2(9600,7,1) RS485 2W   站号2
PLC这边在程序开头 编写  
MOV H86 D1120
SET M1120
接线检查过是对的,就是通讯连接不了。
发表于 2020-2-14 17:07:48 | 显示全部楼层
您好
注意:通讯类型选择 RS485 2W 时,通讯站号必须设置为非 0 的站号;否则无法与 PLC 建立通讯
(WPLSoft 软件亦不支持通讯)。

详见我们官网通讯示例,这里有232和485通讯方式详解
【通讯实例下载】 C05.与DELTA DVP通讯示例
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-4-20 11:51

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表