[求助帖]使用威纶通索引寄存器检索PLC地址值,发现没有作用,请问是什么原因?具体设置如图 QzpcVXNlcnNcTFkxMTBcQXBwRGF0YVxSb2FtaW5nXERpbmdUYWxrXDQzMzc4NTU4N192MlxJbWFnZUZp.png
发表于 2019-7-2 09:20:03 | 显示全部楼层
您好
截图设置没有问题;
您是如何往索引寄存器中赋值以及和偏移的VW地址对应的?
 楼主| 发表于 2019-7-2 11:31:18 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-2 09:20
您好
截图设置没有问题;
您是如何往索引寄存器中赋值以及和偏移的VW地址对应的?


通过数值输入元件,向索引寄存器输入10进制数,作为偏移地址
发表于 2019-7-2 14:43:53 | 显示全部楼层
您好 比如,是往LW9200输入1  对应VW2这样吗?
 楼主| 发表于 2019-9-5 16:51:44 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-2 14:43
您好 比如,是往LW9200输入1  对应VW2这样吗?

我的意思是数值框1,地址VW0,设置索引地址LW9200,另外一个数值框2为LW9200,按帮助文档说明:把LW9200设置为2时,框1实际对应地址(VW0+2),但我测试时发现并不是这样
发表于 2019-9-6 09:18:25 | 显示全部楼层
您好
常规是按帮助文档说明的来,16bit格式,偏移量给2,地址就偏移2;
但西门子VW是2的倍数,VD是4的倍数,要把这个带进去,所以VW0地址偏移量给2,地址实际是VW4。