威纶通官方论坛

请教关于s7-1200跟MT8071iP通讯的问题

[复制链接]
发表于 2019-5-30 20:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台MT8071iP,一台西门子s7-1200系列的1214c,一台笔记本电脑,一台交换机。

MT8071iP、1214c和笔记本都用网线通过交换机连接。电脑安装了博图v14和eb-pro(从官网下载,应该是最新版本)。

另外,在电脑上ping了plc的ip,是通的;ping了MT8071iP的地址,也是通的。在博图中设置plc启动和停止,plc指示灯显示正常。在eb-pro中点击重启触摸屏命令,触摸屏正常重启。




问题:在博图做了一个很简单的控制梯形图,导出变量,导出的文件可以用excel打开。从eb-pro导入该文件时显示错误:变量找不到(还是别的?类似意思)。在eb-pro中简单做了一个指示灯,编译可以通过,上传时显示需要导入变量表。

请问是通讯没有做好吗?

 楼主| 发表于 2019-5-30 20:35:40 | 显示全部楼层
补充:在博图中设置了允许 PUT,GET
发表于 2019-6-3 09:10:15 | 显示全部楼层
您好
请参考设置步骤。

Siemens_S7-1200_V4_UserManual_20150114.pdf

1.44 MB, 下载次数: 416

您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-27 14:43

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表