威纶通官方论坛

改变plc定时、计数设定值的问题[求助]

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用触摸屏,屏是6056i,plc是三菱FX1N,想用屏改变plc的定时、计数设定值,比如T0 K100,用数值输入元件读取地址:plc:device1、设备类型:TV、地址:0。这样做对吗?使用plc的M8031、M8032的内存清零时也会把数值输入的值清零,怎么做才对呢?
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
已经会了,设备类型用D,不能用M8031和M8032清零,改用批复位指令
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-27 13:58

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表