威纶通官方论坛

求助:MT506T的modbus通讯问题,急

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过屏的PLC232与计算机连接,使用的串口软件是贵公司提供的。屏上放置了“数值输入”元件和窗口切换“功能键”,开机后,传到串口软件数据“00 03 00 01 00 01 D4 1B”,通过串口软件回复的数据“00 03 02 00 66 05 ae”,HMI屏正常。但是,(1)每隔3s,HMI继续向串口发同样的数据;(2)上面的功能按键,无响应,不能进行切换窗口。曾经放置过状态灯等元件,都不能正常工做,而在“离线模拟”中正常,寻求帮助,急。
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
[quote]以下是引用33nature 在2010-4-10-10:33:04的发言:
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-26 23:36

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表