威纶通官方论坛

达人请教MT6050IH

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
LW9017-9022系统地址为16位本地时间,时间设置好后关机再开机后本地时间会被自动复位,用了好几个都有这个现象!用在6070i上没有这个现象,困扰呢!
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
以下是引用copu1 在2010-3-29-12:54:59的发言:
LW9017-9022系统地址为16位本地时间,时间设置好后关机再开机后本地时间会被自动复位,用了好几个都有这个现象!用在6070i上没有这个现象,困扰呢!

6050I没有内部时钟,所以会这样。如果PLC有时钟的话,可以利用PLC的内部时钟。如果有问题,请在工作时间拨打技术热线  400-888-0872
               
                  ——*此贴子已经被作者于2010-3-29 13:46:5
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
确实可以用外部时钟,那么如下:
我做资料取样,资料取样触发时默认有时间日期,请问这个时间日期应该是系统的默认时钟地址吧,如何实现指向PLC时钟?
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
以下是引用copu1 在2010-3-29-13:55:00的发言:
确实可以用外部时钟,那么如下:
我做资料取样,资料取样触发时默认有时间日期,请问这个时间日期应该是系统的默认时钟地址吧,如何实现指向PLC时钟?

1、触发时间不是日期时间,触发时间是一个周期的脉冲,和日期是不同的概念;
2、如果需要提取PLC时间,可以利用定时资料传输将时间数值发送到屏的地址内,或者利用数值显示直接写入PLC时间地址;
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2025-4-21 01:54

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表