威纶通官方论坛

与TWIDO PLC通讯速率问题

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
与施奈德twido PLC连接时会经常中断(闪出PLC没响应对话框),之后连接正常。设置的参数为19200.N.8.1。我怀疑通讯速度高了。有请高手指点!
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
以下是引用hanyu277 在2010-1-4-22:01:46的发言:
与施奈德twido PLC连接时会经常中断(闪出PLC没响应对话框),之后连接正常。设置的参数为19200.N.8.1。我怀疑通讯速度高了。有请高手指点!

1、这个波特率我们是支持的,所以我觉得不应该是波特率高的问题;
2、您从通信线的屏蔽考虑一下,是否将通信线的屏蔽层搭接到了九针的壳上。(可以只一头搭接或者两头搭接,都可以试一试效果)
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2025-4-20 20:19

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表