威纶通官方论坛

TK6070怎么跟单片机进行全/半双工通信?

[复制链接]
发表于 2016-3-8 17:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程我都看了,文档资料也翻了,都只有单向通信的(一主一从)。
要怎么设置才能进行双工通信?对屏幕的操作能发给单片机,单片机也能将传感器的信号反馈到屏上。
发表于 2016-3-9 09:04:57 | 显示全部楼层
您好,如您所说,触摸屏同一时间择一为主站(MODBUS RTU)或是从站(MODBUS Server)
不过应该比如将屏设置为主站就可以满足您的需求:
“对屏幕的操作能发给单片机”——使用输入元件,如:数值输入;位状态设置/切换开关元件
“单片机也能将传感器的信号反馈到屏上”——使用显示元件,如:数值显示;位状态指示灯
您不妨一试~
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:24:53 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-3-9 09:04
您好,如您所说,触摸屏同一时间择一为主站(MODBUS RTU)或是从站(MODBUS Server)
不过应该比如将屏设 ...

能不能做个例程?这边开发进度比较赶。谢谢!
发表于 2016-3-9 10:52:35 | 显示全部楼层
您好,建议直接参考您之前看的例程中的输入和显示元件即可,原理都是一样的,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-3-10 11:14:31 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-3-9 10:52
您好,建议直接参考您之前看的例程中的输入和显示元件即可,原理都是一样的,谢谢!

没找到哪个章节写到怎么用单片机改变HMI内部寄存器的说明啊。
发表于 2016-3-10 11:30:12 | 显示全部楼层
抱歉 一开始没有接收到屏要做从的讯息 马上给您发送屏的地址对应参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-2 15:22

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表