plc里是压力的电流信号,4-20mA,数值对应为4000-20000,在触摸屏里显示时,设定小数点为3位,显示4.000-20.000,怎样使用比例转换让其显示为对应的压力值例如4-20mA代表0-1mPa
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
以下是引用fallrain 在2009-12-28-23:19:59的发言:
plc里是压力的电流信号,4-20mA,数值对应为4000-20000,在触摸屏里显示时,设定小数点为3位,显示4.000-20.000,怎样使用比例转换让其显示为对应的压力值例如4-20mA代表0-1mPa
在输入元件的属性------数字格式
数字位数:小数点前 5位,小数点后1位
比例转换:比例最小值 0,比例最大值 1
      限制:输入下限 4000,输入上