本帖最后由 yi2012 于 2015-11-21 15:11 编辑
现场设备如下
1个AB PLC(1769-30ER)和8个触摸屏MT8101E(每个屏关联不同变量),之间用网线通讯(正常通讯)。我需要读取PLC数组
出现下面的问题:
单个HMI 用GetDataEx 和GetData 都没有问题。一旦用多个HMI用GetDataEx 和GetData ,可能有几个屏是可以使用,其它的屏会
出现问题(用GetDataEx 读不出数据,已经有延时;用GetData好像循环 ),8个屏宏指令基本一样。出现问题也不一MIMI定是那几个屏,
一般是最后写入HMI程序的那个屏是正常。之前写入的屏原本可以用,但在最后一个写入后就不能用了。反正各种奇葩的问题都有。各位
大神帮帮忙啦。
部分指令如下
float s6[40],s7[40],s9[50]
FILL(s9[0], 0.0, 50)
GetDataEx(s9[0], "AB_5571", "Program:em_07.real_hmi_set[0]", 20) |