威纶通官方论坛

tk6070ip与三菱E740 MODBUS RTU 通讯问题

[复制链接]
发表于 2015-11-16 14:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
TK6070IP                E740
9孔D型母头                PU 8针
COM2 RS485 4W                RS485 4W
1RX-            对应        4SDB
2RX+   对应        5SDA
3TX-         对应        6RDB
4TX+        对应        3RDA
通讯线制作方式               

屏幕和变频器通讯参数都对上了,可是屏幕上还是无法显示变频器元件  用威伦通的案例程序下载进去也通讯不上是怎么回事啊? 哪个大神可以帮我分析下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2015-11-23 10:11:34 | 显示全部楼层
屏软件中,系统参数设置,设备列表,需要使用 MODBUS RTU,预设的站号,注意与PLC的站号相同。
发表于 2015-12-1 09:17:23 | 显示全部楼层
三菱变频器实用的时modbus ascii格式,触摸屏要设置好格式 然后再设置好地址
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-24 10:22

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表