威纶通官方论坛

威纶通tk6100i与RKC温控表CH402通讯

[复制链接]
发表于 2015-6-5 16:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
威纶通tk6100i与多只RKC温控表CH402通讯,触摸屏做主站,如何设置触摸屏参数,RKC温控表通讯协议是MODBUS ASCII
温控表参数如何与触摸屏地址对应?比如温控表显示过程值为M1(ASCII),对应的触摸屏地址是多少?
发表于 2015-6-10 10:07:15 | 显示全部楼层
1.系统参数设置界面中,PLC类型为MODBUS ASCII,选对应的接口类型和COM口参数,将PLC预设站号那里改最小的地址。比如有3台温控表,地址分别为1,2,3,PLC预设站号填1就可以了。
2.编辑界面时,在地址前面加1#,2#,3#用于区分和哪台温控表通讯,地址类型对应表如下:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-5 03:04

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表