威纶通官方论坛

PLC no response

[复制链接]
发表于 2015-3-23 21:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 djhdwg 于 2015-3-24 08:41 编辑

楼主好!我在网上买了一个支持MODBUS RTU的独立的模拟量输入模块,选的是MT6100i。
1.模块RS485口连接com1口 1,2脚[RS485]2W。
2.系统参数设置:新增MODBUS RTU 类型选择MODBUS RTU,接口RS-485 2W,COM我按照模块给的设定为:COM1(9600,N,8,1)PLC站号:1。
3.在界面上放了一个数值元件读取地址PLC:MODBUS RTU,地址3X,30001。(我看手册上04H只读的设备类型是3X)
4.USB连接下载后,重启后显示“PLC no response”。可模块的TXD(发送数据),RXD(接收数据)还都闪烁。
我不知哪步做错了。

模块的输入寄存器

模块的输入寄存器
发表于 2015-3-24 09:10:10 | 显示全部楼层
30001  改成1 试试!或是 1#1
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:13:06 | 显示全部楼层
street 发表于 2015-3-24 09:10
30001  改成1 试试!或是 1#1

多谢,一下就好使了。十分感谢。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-29 02:42

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表