威纶通官方论坛

急!急! TK6100i与FX-3U通讯 跪求指点

[复制链接]
发表于 2015-1-22 16:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯线屏端1-----4       2-----7        3------1      4------2      5---------3       连接端口  485 2W 4W

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2015-1-23 14:40:05 | 显示全部楼层
1 连线正确
2 站号 改为1
3  com1 波特率 9600
发表于 2015-1-26 12:46:35 | 显示全部楼层
3U自适应波特率。 需确认接触摸屏端通讯线接头为DB9公头接母座,确认触摸屏和plc站号是否一致,通讯参数除波特率以外其它是否一致 。
发表于 2015-1-28 21:41:15 | 显示全部楼层
我用的西门子PLC接线是1-8,2-3,地-地,5-5,另外选的是RS485 2W,PLC站号2,协议是PPI
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-5 10:22

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表