威纶通官方论坛

怎样用一台MT8000控制多台PLC

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用一台MT8000控制多台PLC?PLC的型号是三菱FX2N的
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
您可以使用485支持多站这个特点,把PLC设置为不同的站点
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
每台三菱都配一个485-2线的BD块,485-2线的话可以并联起来,接在屏的COM1上,然后根据站号的不同来识别每台PLC。但是用BD块的话,要在PLC里设置下。
匿名  发表于 2011-2-14 21:32:15
我想请问一下各个plc 的站号在哪里设定,  好像是不能设定啊
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
地址前面加井号,再加站号,例如访问站号为2的PLC D100,地址栏输入2#100
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-4-30 03:26

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表