威纶通官方论坛

请教:6056i如何将时间日期写入plc?

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间日期放在触摸屏的哪个变量中呢?我手上只有“EasyBuilder8000说明书电子档.pdf”,翻遍了也没看到。请指教,谢谢!
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
可以通过定时资料传输,将HMI上的时间地址中的数据传输到PLC时间地址上
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
日期、小时、分钟对应的地址是多少呢?我手上资料不全,麻烦告诉我一下,谢谢!
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
以下是引用fengxiao 在2009-9-20-11:11:58的发言:
日期、小时、分钟对应的地址是多少呢?我手上资料不全,麻烦告诉我一下,谢谢!

您好:您可以选择一个数值输入元件,之后勾选系统寄存器,在设备类型中的下拉菜单中有时间的系统保留字,即时间的对应地址。从LW9010----LW 9023
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
您好,您可以到本网站下载最新EB8000说明书,第二十一章有详细的系统保留字介绍,其中LW9010-LW9023
就是设置时间和显示时间的寄存器
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-4-30 07:02

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表