威纶通官方论坛

EB8000 中选 KOYO CLICK 协议是什么协议

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
EB8000 中选 KOYO CLICK 协议是什么协议?

PLC中怎么对应?
PLC中是K sequenct,MT8000中叫KOYO DIRECT ?
PLC中是CCM sequenct,MT8000中叫 ?
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
你好,通讯窗口采用的是K sequence协议,也就是说你先把PLC设置为K sequence协议才能正常通讯。也就是说,任何KOYO PLC只要使用K sequence协议就可以和HMI通讯

PLC设置:
1,必须取消安全密码的功能
2,必须把通讯端口采用K sequence协议
3,工作模式设定开关的CPU单元必须将开关设置在TERM 状态。

具体设置方法可以参考PLC编程软件使用手册。
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
EB8000 中选 KOYO CLICK 协议,是做什么用的呢?
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
你好,YOKO CLICK协议实际上走的是 Modbus协议,因为modbus RTU 是很普及的一种通信协议,所以很多PLC都支持此协议
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
明白,KOYO 分别叫做CCM1(K协议)、CCM2(N协议)、CCM3(MODBUS)

但感觉你们的名字有些不习惯 或者 不妥当

在 AUTOMATION DIRECT 中,也就是 DL 系列PLC 中, DIRECT NET  = CCM2(N协议)
而你们命名 KOYO DIRECT = CCM1(K协议)