LW9400到LW9407是与PLC通讯错误时产生的错误信息,我想知道这些错误信息分别是什么内容,现在只知道通讯成功没有什么问题的时候是0,如果与下位机断开物理连接,错误信息是C,我想知道C代表什么含义,其他还有什么样的错误信息内容。求大神指点,谢谢大家。
 楼主| 发表于 2015-1-10 09:29:37 | 显示全部楼层
问题已解决,查询LB9500到LB9507的状态即可,为0即可表示连接失败,为1即可表示连接成功。好像就一个字节,所以估计最多只能挂8个下位机。