威纶通官方论坛

同时使用MT6070IH的两个COM口出现的问题

[复制链接]
发表于 2014-12-28 10:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在遇到这样一个问题,我触摸屏MT6070ih单独跟PC通信的时候用的是COM2,232,modbus的方式通信成功了,然后我把触摸屏的COM1跟PLC连接,也可以正常通讯,但是问题是我一跟PLC连接触摸屏的程序一用到PLC的地址我触摸屏的COM2也会一直在发数据,而我的COM2,是把触摸屏设置为MODBUS从站,是不是说触摸屏的COM1跟com2一起使用的话不能将触摸屏做为从站的同时也作为PLC的主站?急。。。
发表于 2014-12-30 14:10:06 | 显示全部楼层
可以找台灣原廠技術詢問
http://www.weintek.com/global/Default.aspx
发表于 2015-1-21 11:36:45 | 显示全部楼层
那要看你想实现什么样的功能! pc跟HMI 再连 PLC 是可以的 做穿透用的
只要主HMI 本地 PLC  要PC连HMI要实现什么功能啊 下程序还是?
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-29 05:48

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表