tk6100 松下FP0R通讯问题

[复制链接]
发表于 2014-11-24 23:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用威纶的屏不太懂,跟PLC一直连不上,挺急的
看我设置的对不对啊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2014-11-25 11:27:21 | 显示全部楼层
你的第2张图 发的是松下编程软件与PLC的通讯格式(那是USB口)
你需要在选项----PLC系统寄存器设置----编程口设置----(这个才是针口)
发表于 2014-11-28 11:29:15 | 显示全部楼层
需要在PLC里设置 PLC默认9600      改成19200