发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来项目通过网口的自由协议通讯。端口号默认设置8005.现在客户要求改为8002。我在easybuilder软件里,系统参数,设备里面,修改端口号8002.刷入威纶通触屏,网口通讯软件连不上。单独网口调试软件也能连上8002端口,可是没有数据传输。改回8005,就可以正常通讯。

我用的触摸屏是威纶通MT8106IP,

哪位大神,遇到过。给点意见,谢谢!

无标题.png
发表于 前天 08:42 | 显示全部楼层
应该不会吧
 楼主| 发表于 前天 10:05 | 显示全部楼层
问题已解决。改成客户机模式,服务器开8002端口。