西门子s7-200plc,TK6070iP触摸屏。触摸屏输入1,plc里面显示256,输入2,显示512。
 楼主| 发表于 2014-6-5 01:12:17 | 显示全部楼层
自己解决了。触屏编辑的时候,选择数据存储类型为16位二进制BCD码,在plc程序中加个程序再把16位二进制BCD码转为十进制整数型。