威纶通官方论坛

跪求TK6100i可以同时连接FXIN的PLC 和一台变频器吗?

[复制链接]
发表于 2014-5-23 04:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求TK6100i可以同时连接FXIN的PLC 和一台变频器吗?如何通讯,小弟机械厂电工PLC刚入门,我们的机械动作很间单,都是基本通断控制加变频调速,通断都好搞现在就是想把变频器的调速,频率显示,和正反转做上去,求求各位大师帮帮忙!!!拜谢
发表于 2014-5-23 09:38:04 | 显示全部楼层
TK6100i有两个COM端口可以使用 ,COM1端口只能选择RS232、RS485、RS422其中的任何一个,COM3端口只能选择RS485。
PLC可以连接COM1端口,变频器可以以RS485接线方式连接COM3端口(在触摸屏支持变频器驱动的前提下)来实现通信。
发表于 2014-5-24 00:45:38 | 显示全部楼层
一般按照工业控制标准,不建议用触摸屏控制电机旋转使能,建议用屏幕控制变频器转速,用PLC控制变频器使能端子。大多数变频器支持MODBUS 如台达和三菱,施耐德的产品。