威纶通官方论坛

威纶8000软件与S7-200在线模拟联不上

[复制链接]
发表于 2014-4-23 00:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用8000软件编的画面,与S7200的222在线模拟, 设置.JPG 无法联通,用的是MPI电缆,能将程序下载到S7-200中,将200的软件退出,并设置好屏,但无法在线模拟。也选用S7-300 设置2.JPG 选顶也是不行的。请指教
发表于 2014-4-23 09:22:57 | 显示全部楼层
可以在线模拟  第一幅同中 COM口 要修改为设备管理器中所对应的COM口
发表于 2014-4-23 09:38:38 | 显示全部楼层
以上测试为仿西门子编程电缆,非西门子免驱动原装电缆
发表于 2014-4-23 11:26:18 | 显示全部楼层
回复 1# yzhlql


    你将西门子编程线缆的COM口更改为COM1试一试呢  貌似在线模拟只好使用COM1
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:44:49 | 显示全部楼层
回复 3# weinview


    公司里买的,不知道是不是原装的。如果是原装线,象第一幅图那样设置就可以联上了吧?
发表于 2014-4-25 17:39:01 | 显示全部楼层
如果西门子编程软件通信参数选择USB 则为原装电缆,如果选择是设备管理器所对应的COM端口则为仿造电缆。
如果是仿原装通信电缆
在线模拟需要注意的几点:
      1.PLC编程软件和PLC可以正常上下载程序。
      2.EB8000软件中的COM口应更改为编程线缆在设备管理器中对应的COM口。
      3.保证此COM口不被占用。
      4.EB系列触摸屏软件通信参数设置必须与PLC通信参数保持一致。
发表于 2014-8-7 18:20:35 | 显示全部楼层
版主,我也遇到这个问题,我的编程电缆是USB口的,要在线模拟应该怎么设置呀?
发表于 2014-8-8 09:28:26 | 显示全部楼层
详见 "EB8000 使用手册_2012.04.24.pdf "第40页。
123.JPG
发表于 2015-12-27 16:08:22 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2014-8-8 09:28
详见 "EB8000 使用手册_2012.04.24.pdf "第40页。

能给一份使用手册吗?非常感谢!QQ2448446107
发表于 2016-5-12 21:13:35 | 显示全部楼层
我的设备端口是COM6,可在线模拟选择COM6点确定就成COM3是什么问题呢
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册