506TV触摸屏,MODBUS RTU,9600,1停止位,无校验,PLC站号1,等待时间3秒,设计一读取状态元件。硬件连接采用TXRX交换接法,触摸屏的PC232到DSP或PC机的串口。触摸屏运行可以正常发送MODBUS帧,DSP按要求返回响应帧(经测试正常),触摸屏无响应(PLC no response),改用串口助手返回响应帧依然无响应。麻烦分析一下可能的原因。谢谢。
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:26:24 | 显示全部楼层
改用步科触摸屏,问题解决,可能是串口损坏。