威纶通官方论坛

TK6070IH与IAI X-SEL的通信

[复制链接]
发表于 2014-4-14 23:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用触摸屏做主机,X-SEL做从机,来控制电缸轴的归零,点动,位置写入,读取显示,说明 书上说用ASCII码通信但不知采用什么协议通信,在软件中PLC我选择IAI XSEL CONTRAL 然后设定好 ,波特9600 N,8 ,1,站号为0 ,X-SEL也做了相同设置就是连不上,不知道哪位朋友知道,还有是不是要在X-SEL中写通信程序才能进行通信?请教各位朋友!
发表于 2014-4-16 09:32:02 | 显示全部楼层
接线应该是触摸屏的 9 6 5 对应控制器 3 2 5。注意下接线和参数设置。
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:56:31 | 显示全部楼层
问题是找到了,是PLC类型选错了,应选择“IAI X-SEL CONTROLLER-SSE”这一项,但现在的问题又来了,不知其中的设备地址代表什么意思,控制什么的?
发表于 2014-4-16 12:20:54 | 显示全部楼层
设备地址参考PLC链接手册,对应的地址都是控制器说明书里面的地址。
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:58:01 | 显示全部楼层
已通过自编通信协议解决!
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-29 20:30

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表