威纶通官方论坛

MT6100i与S7200通讯数据显示问题

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚上电的时候显示和切换画面还是比较快的,但时间长了以后就越来越慢了,连续3天后,连切换画面多不行了,好像死机了,关下电源,重新上电好了,时间长又不好,断电,上电,又好


发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
你有常常更改系统的时钟吗? 例如经常更改LW9010
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
看一下是不是有干扰呀,影响了CPU有时钟。
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
重不改时间,只是做了个时间的显示,我想应该没问题吧。
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
我做了2个趋势图,但没有存到优盘上,因为在调试时是要看,还有一个报警显示,每个按钮按下或故障时显示,设备动作比较麻烦。出现情况后问经销商,经销商说要插个盘,把趋势图和记录存到盘上,要不多被记录在显示屏的内存中,时间长了,内存不足,就变慢了,可我设定的也没有要存在屏中呀,请问有这可能吗?
发表于 2013-11-7 22:51:56 | 显示全部楼层
我也出现在这个问题
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-30 12:49

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表