威纶通官方论坛

请问HMI内存中的位地址和字地址是指向的同一个物理地址吗?

[复制链接]
发表于 2014-3-11 18:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如LW_BIT包含在LW中吗,操作任何一个,另外一个会跟着变,还有RW_BIT和RW。

再一个问题,RW和RW_A有什么区别吗?
发表于 2014-3-12 09:53:21 | 显示全部楼层
LW_Bit和RW_Bit分别是LW和RW对应的位地址,RW和RW_A都是掉电保存地址,RW地址为512K,而RW_A地址为64K.
 楼主| 发表于 2014-3-12 10:32:41 | 显示全部楼层
谢谢老师回复,这下明白了。
发表于 2014-3-16 21:41:57 | 显示全部楼层
真有明白人啊,而且还是热心人。
发表于 2014-3-28 19:19:38 | 显示全部楼层
512k和64k具体是什么意思?
发表于 2014-3-31 09:19:41 | 显示全部楼层
RW地址范围512K为0-524287,RW_A地址范围64K为0-65535.
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-29 22:28

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表