威纶通官方论坛

HMI与s7-300MPI多机多屏通讯设定案例

[复制链接]
发表于 2014-1-2 12:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统结构图如下:

问题:CP5611卡接口0BA41置OFF时,两台触摸屏与各自PLC通讯中断。0BA41置ON时,两台触摸屏与各自PLC通讯正常,但是CP5611只能与一台PLC通讯。如何解决该问题。急!!!!!!!!!!!
谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2014-1-2 19:57:40 | 显示全部楼层
触摸屏和对应PLC的通讯与你的CP5611应该没有关系。


整个MPI网络的最大站号号码这个参数所有设备都要设置为5