威纶通官方论坛

求一份“MT6070IH与三台三菱FX2N用485通讯”接线图及案例

[复制链接]
发表于 2013-12-21 15:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现一台MT6070IH与三台三菱FX2N用485通讯,希望有接线图及案例朋友能发到我邮箱,谢谢!我邮箱地址963976460@qq.com
发表于 2013-12-23 10:10:30 | 显示全部楼层
选择COM1口RS485 4W,通讯线接法为触摸屏端 1 2 3 4 5 分别对应到 PLC端 4 7 1 2 3
发表于 2013-12-23 16:22:44 | 显示全部楼层
请问这样的可以用从站模式??
发表于 2013-12-23 21:18:47 | 显示全部楼层
同时连接三台三菱FX系列PLC需要给PLC配置FX485BD通讯模块。
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:47:38 | 显示全部楼层
是否可以给,三台三菱FX系列PLC需要给PLC配置FX485BD通讯模块的接线图,还有HMI端的示例程序呢?
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:02:37 | 显示全部楼层
经过与客服沟通,终于整理和测试好了,放上来和大家分享下。有需要的下载为用啦。里面有HMI和PLC程序,接线图,还有说明。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2014-1-16 15:18:30 | 显示全部楼层
谢谢了,先学习下