威纶通官方论坛

MT6100i V5WV 怎么设置穿透。。是否正确。。

[复制链接]
发表于 2013-11-27 12:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20131127_120344.jpg

怎么理解1号  及 2号  怎么样 实现穿透  

现在是1号端口连接FX3U LPC  2号端口连接  USB-RS232端口 这样是否正确连接。。。。?
发表于 2013-11-27 12:29:30 | 显示全部楼层
这这个触摸屏型号应该是TK6100iv5吧?你看标记,COM2口是485,也是在左侧,6脚是负,9脚是正。
 楼主| 发表于 2013-11-27 12:46:39 | 显示全部楼层
回复 2# weinview

IMG_20131127_123718.jpg IMG_20131127_123807.jpg IMG_20131127_123938.jpg
 楼主| 发表于 2013-11-27 12:49:39 | 显示全部楼层
回复 2# weinview



    您QQ多少。。。。。
发表于 2013-11-27 13:51:06 | 显示全部楼层
那将右边端口的4 6 5和电脑串口的2 3 5连接起来的.将对应端口的通讯参数设置好。
然后将LW9901设置为2
LW9902设置为1
LW9903设置为2
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:48:55 | 显示全部楼层
回复 4# wanzhen2006


可以了。O(∩_∩)O谢谢指导。。。
发表于 2015-12-29 09:33:31 | 显示全部楼层

前辈你还有MT6100i穿透通讯设置详细的操作步骤吗,特别是电脑和触摸屏的自己焊线怎么连接的,是不是只能用台式机进行穿透