威纶通官方论坛

FX3G与TK600IV5通讯使用COM3\4852W通读线如连接

[复制链接]
发表于 2013-11-10 22:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段来,一个项目采用一个K6100I的屏与两个FX3G的PLC 通讯,COM1通讯采用了485-4W通讯正常了,另一个PLC 我想采用COM3通过485-2W或232通讯不知能不能行的通,应该如何去设置
发表于 2013-11-10 23:13:12 | 显示全部楼层
如果触摸屏的型号是TK6100i,只有COM3 RS485 2W的串口。
需要在第二台FX3G上配置485BD模块。
触摸屏上PLC类型选择FX 232/485BD。端口选择COM3 RS485 2W。通讯参数和站号必须和PLC程序中的PLC参数设置一致。
 楼主| 发表于 2013-11-11 12:26:20 | 显示全部楼层
谢了,我先放试一下
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:52:47 | 显示全部楼层
COM1采用485-4W和一块PLC通讯正常,COM3采用485-2W和另一块PLC通讯,通讯采用FX3G-485-BD板,通讯屏程序已设为(COM3)(9600 N 7 1)不能通讯怎么回事,PLC程序未修改
发表于 2013-11-12 22:33:02 | 显示全部楼层
使用BD模块,需要在PLC程序中,勾选上专用协议通讯,设定对应的通讯参数。
发表于 2015-11-8 12:26:10 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2013-11-12 22:33
使用BD模块,需要在PLC程序中,勾选上专用协议通讯,设定对应的通讯参数。

TK6100I的COM1的RS485与COM3的RS485是共用一个物理端口,请问如何连两个PLC呢。
发表于 2015-11-8 12:33:12 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2013-11-10 23:13
如果触摸屏的型号是TK6100i,只有COM3 RS485 2W的串口。
需要在第二台FX3G上配置485BD模块。
触摸屏上PLC ...

TK6100I的COM1的RS485 2W/4W与COM3的RS485 2W是共用一个物理端口,请问如何连两个PLC呢,是三菱的PLC,我想使用PLC的内置的422端口,请问如何可以做到呢。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-4 01:53

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表