现有一维纶通触摸屏TK6100I, 条码扫描枪型号为珠海华尚广东科技有限公司生产的FG-9000。请教各位如何通信?直接把扫描枪的9针接口插到触摸屏的COM1吗?还有哪些需要设置?

20111026141404274632597.pdf

265.98 KB, 下载次数: 463

201110261205551059598653.pdf

506.24 KB, 下载次数: 477

201110261413351472733011.pdf

289.96 KB, 下载次数: 474

 楼主| 发表于 2013-10-29 13:42:31 | 显示全部楼层
[url][/url]http://www.farsun.cn/download.aspx?id=3
 楼主| 发表于 2013-10-29 13:43:17 | 显示全部楼层
这个是扫描枪的资料。
发表于 2013-10-29 19:27:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 luokun23 于 2013-10-29 19:34 编辑

我看了说明书的,上面不是都以经标明了通讯格式的吗?直接插上是不可以使用的,要用组态软件写程式才可以用的,你那个型号没用过,我用的MT6070IH,如果屏上没有你支持那个扫描仪,就可以用命令OUTPORT,,,,INPORT读取扫描仪扫描到的内容的。。希望能给你帮助