威纶通官方论坛

TK6070IH和三菱FX232BD通讯不了

[复制链接]
发表于 2013-9-29 13:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

触摸屏和PLC如图设置,开机显示PLC NO RESPONSE,有时232BD板上的RX灯会闪。
试过接485口的,可以通讯。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2013-9-29 14:11:09 | 显示全部楼层
你TK6070IH到BD模块的通信线是如何连接的,正确连接为触摸屏的 9 6 5 对应PLC的 3 2 5。
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:25:23 | 显示全部楼层
把传送速率改成9600,现在能通讯了~
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:45:13 | 显示全部楼层
回复 2# weinview


    线接的对的,昨天通讯成功后,试了一下机器,后来又不行了,BD板上的灯都不亮了,请问如何检测是哪部分的故障
发表于 2013-10-24 16:31:41 | 显示全部楼层
我的 也是 跟232 通,连接不了??我也按照楼主的设置  设置好,也参考了 触摸屏手册的连接方法 还是连不上,BD灯闪都不闪。 D8120  设置 好了之后还是不行,好麻烦
发表于 2013-10-24 16:32:27 | 显示全部楼层
我的 通讯线 是  2-3   3-2  是手册上的 COM1 接法
发表于 2013-10-24 16:33:03 | 显示全部楼层
三菱 FX3Ucpu、
发表于 2013-10-27 22:45:35 | 显示全部楼层
不同触摸屏的接线方式是不一样,你触摸屏型号是什么?
发表于 2013-10-27 23:38:07 | 显示全部楼层
我的也是这样哦,我的是TK6070IP跟三菱FX1N-232BD
发表于 2013-10-27 23:45:37 | 显示全部楼层
我现在都急了
发表于 2013-10-28 09:56:36 | 显示全部楼层
TK6070IH和三菱232BD模块的通信连接线为
触摸屏          PLC
  9--------------3
  6--------------2
  5--------------5
发表于 2013-10-29 19:39:20 | 显示全部楼层
细节问题,多看手册。。。
发表于 2013-11-1 16:11:29 | 显示全部楼层
我也正想咨询这个问题呢,请问你们解决了没有啊??能否共享一下啊!!我的QQ395396302
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 00:04

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表