威纶通官方论坛

MT6070i与单片机连接,如何确定屏回复的数据

[复制链接]
发表于 2013-8-10 11:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MT6070i自动回复的数据中,如何确定回复的地址设定,我做一个测试在界面放一个"数值显示"或"数值输入"控件,然后用单片机连接,连接没问题了,就是看到MT6070i屏会不停发送数据过来,例如我设定"数值显示"的地址是0x01,回复的数据就以0x00回复过来,请问如何设定这个回复地址.谢谢.
发表于 2013-8-10 20:22:49 | 显示全部楼层
如果触摸屏作为MODBUS主站,到MODBUS RTU设置中设置PLC预设站号。

如果触摸屏作为MODBUS从站,到MODBUS SERVER设置中设置站号。
发表于 2013-10-5 13:45:01 | 显示全部楼层
楼主怎么把通信的数据打印出来的,我写的程序PLC NO RESPONSE, 能否借个参考例程,邮箱493950569@qq.com,谢过
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-30 18:36

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表