威纶通官方论坛

一屏连多台PLC或设备 成为新手的常问问题,能否通过写成一个文档实例

[复制链接]
发表于 2013-6-15 11:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的管理员:
     您好!
     如题,本人用过其他的触摸屏,但这次考虑到其性价比且历史悠久,初次试着使用威纶通触摸屏,威纶通触摸屏或者是一个不错的选择!问题如下:
往往设备不只是一台,假如现在需要有3台西门子200PPI(设备分别为2、3、4号)与TK8070通信,按照常规的思维就是同一个串口(比如TK8070的485为COM2)挂3个PPI设备(或叫驱动),但设置站号2后,再添加3号站同样选COM2时弹出[attachimg]1612,虽然也在论坛搜索过,站号”+“#”+地址“”什么的,或许理解能力比较差,感觉比较模糊,到现在还搞不清楚,了解的当然很清楚了。但是对于纵多新的威纶通FANS希望管理员能有一份图文并茂的PDF就最好了······这个也是新手的心声,或者论坛有本人搜不到,可放到一个比较显眼的 位置提供一个链接给大家······多谢

1

1
发表于 2013-6-16 14:30:58 | 显示全部楼层
楼主说的非常好,如你 所说,以这样的例子对高手来说是小菜一碟,但是对初入门刚学的来说却不是件易事,所以恳请老师们多多费心。
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:45:08 | 显示全部楼层
经过琢磨查下资料并试验一下,分享如下:像我所举得例子,虽然有三台西门子2站3站4站(PPI或modbus),但预设的时候按照下图即可: 1.jpg 2.jpg
即预设PLC为2号站,3号站4号站无需设定,即无需再添加同一串口COM2挂3号站与4号站驱动······
仅需在组态中的原件写入的时候用“站号#地址”,举个例子,现在有2号站的Q0.0    3号站的Q0.0    4号站的Q0.0 ,用3个“位状态切换开关”分别控制他们,其中的属性看图

图3

图3

图4

图4

图5

图5

讲得还比较具体与清楚吧,看起来、做起来是很简单的······但有必要和新手们分享下!
发表于 2013-6-17 22:50:03 | 显示全部楼层
恩  说的好   顶起来。。
发表于 2013-10-19 21:31:04 | 显示全部楼层
看不到图片,为什么