威纶通官方论坛

宏指令问题

[复制链接]
发表于 2013-4-24 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟编了个宏指令加法运算,在使用位状态设置元件LB 0 使用宏指令时可正常加,但把LB 0 改成台达PLC的T 127时,T 127动作时没有加运算。后来改用位状态切换开关还是没有运算,不知何解。望各位大哥指点一下。
发表于 2013-4-26 09:59:25 | 显示全部楼层
用LB0能加说明宏指令编的没有问题,用T127不行的话,如果T127持续的时间很短的话,可能就触发不了宏,试试T127动作时置位一个M状态,然后在宏指令结束时复位它。