发表于 2013-4-7 21:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
要显示多个通道的工作状态
用位状态指示灯显示运行、停止
如果屏幕只显示一个位状态指示灯,没有问题,如果同时显示多个,就不能正常显示了,有时候显示一个,两个,有时候全部位状态指示灯都不显示,这是什么原因啊

独立一个个测试,都没有问题的
地址分配如下
QQ截图20130407205405.jpg


软件模拟,通过串口和单片机通讯也是这样,用触摸屏和单片机通讯也是这样
我使用的是KT6100i  今天才到货的啊,怎么就遇到这样的问题
发表于 2013-4-8 09:54:54 | 显示全部楼层
在系统参数设置中,MODBUS RTU将PLC地址整段间隔设置为0或1试试。
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:11:09 | 显示全部楼层
回复 2# weinview


    谢谢,但是为什么呢,不懂这个地址整段间隔是什么意思
发表于 2013-4-8 23:34:09 | 显示全部楼层
有些单片机自己定义的MODBUS协议不支持多字元读取。