威纶通官方论坛

tk系列触摸屏一机多屏

[复制链接]
发表于 2013-3-18 20:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fjweichunlin 于 2013-3-18 20:45 编辑

tk6100i与tk6070i连接fx2n,两触摸屏之间的线如何焊接,如何设置??
发表于 2013-3-18 22:03:49 | 显示全部楼层
Q20.使用串行端口实现一机多屏功能.pdf (127.37 KB, 下载次数: 944)
设置可以参考PPT中的设置。如是主屏是TK6100,从屏是TK6070iH
只能使用COM3 4852W连接方式,主屏的6接从屏的1,主屏的9接从屏的2
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:28:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 fjweichunlin 于 2013-3-20 19:40 编辑

回复 2# yydlh


    连接上了,但是从屏不能读取plc的数据寄存器和控制plc,是tk的触摸屏没有这功能还是其他原因???通讯的波特率和数据位该设定多少??
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:43:16 | 显示全部楼层
回复 2# yydlh


    好了,把数据位改成8位就好了,非常感谢您的帮助!
发表于 2013-7-10 21:14:40 | 显示全部楼层
回复 4# fjweichunlin
为什么要改8位??
发表于 2014-2-24 20:59:35 | 显示全部楼层
谢谢!!学习了