MT6070I能否直接与6台亚泰mc-2438温控器RS485通讯?

[复制链接]
发表于 2012-11-20 17:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用触摸屏直接与6台亚泰mc-2438温控器做485通讯 显示SV数据  设定 PV数据就可以了。
帮忙发个示例,谢谢高手指教?PV的数据 暂存地址是0000H      
MT6070I 不能输入0000H的暂存地址?

温控器通讯协议
发表于 2012-11-22 14:09:14 | 显示全部楼层
设定 PV数据 采用6X  地址设为1即可。
显示SV数据  采用6X  地址设为5即可。