威纶通官方论坛

MT508S上传下载问题

[复制链接]
发表于 2012-11-15 22:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 weinview 于 2012-11-19 10:07 编辑

我有台MT508S旧屏,重新做一个程度不能上载和下载程序,到底是什么问题?有那位老师教下我。怎样才能上载和下传?
发表于 2012-11-16 13:51:50 | 显示全部楼层
1、MT500的下载线:PC端的2、3、5---HMI端7、8、5(标有PC232接口)。
2、注意上传、下载用的COM口标号与PC的COM口标号相同。
 楼主| 发表于 2012-11-16 18:40:49 | 显示全部楼层
端口PC2。3。5。HMI7。8。5都没错,就是上传不了。
发表于 2012-11-19 10:13:29 | 显示全部楼层
1、确保连接线两端连接正确,端口正确即可上传。
2、另还可以额外将HMI背部的第2个拨码开关拨为ON,上传完再拨回。
3、若确保了上面操作无误仍不能上传、下载,有可能是端口问题(一般不会),不过需要寄回检测才能确定。
 楼主| 发表于 2012-11-19 23:35:08 | 显示全部楼层
好的。多谢了!