求教,威纶通TK6070ik人机界面和FX1nPLC连接黑屏是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2012-11-15 17:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人以前一直用威纶通和欧姆龙连接一直没有问题,最近使用TK系列和fx1n连接后直接黑屏,PLC的通讯口也失灵了。检查后发现通讯线是好的,换别的TK屏幕也是一样黑屏,现在PLC的通讯口试失效了。
        求专业人士指点。
发表于 2012-11-15 18:03:26 | 显示全部楼层
建议用独立的24V开关电源供电,不要从plc处供电。另需要确认下HMI是否有正常启动、显示黑色“I Series”?还是什么都没有显示?或者采用电话方式了解处理:400 888 0872 威纶通技术支持热线。
 楼主| 发表于 2012-11-15 22:34:39 | 显示全部楼层
回复 2# weinview


    谢谢,暂时还没搞清楚,接线都是按照正常接的,本来三菱PLC的程序都导进去了,还调试了一下动作,由于fx1n的编程口通讯口是公用的,所以我就拔掉了编程线,插上了人机通讯线,然后人机就黑屏了,PLC的一个电磁阀还动了一下,然后我拔掉通讯线,插上编程线就连不上FX1n了。